s60
Дано:
1) NL220 бесплатная demo версия с ограничениями:
-------------------------
If you use NL220 without an valid hardware key (dongle) then NL220 will work in demonstration (evaluation) mode.



In this mode :

You can create only one project, named DEMO.
You cannot delete a project.
The project can contain only four devices including the local interface.
You cannot remove an application device.
You cannot uninstall an application device.
You cannot download a program to an application device.
Project backup/restore is not available.

------------------------

2) room-panel ELKA RC10 ULF Type: RCP 7334 ULF rw с дизайном Gira (картинка прилагается)
в мануале ELKA-MidiSysFTP_TD_EN.pdf на стр.475 п.7.7 сказано:

"7.7 Commissioning of the LON-controllers with e2i-
interface
In the following we give a step-by-step instruction for an optimal
proceeding for commissioning of an e2i-system under consideration
of the download times.

1. Register the MidiSys-PlugIn in the LON-project
2. Draw up the node in the LON-network by means of one of the
device templates created (small, medium, large)
3. Configure the node by means of the MidiSys-PlugIn (node offline)
4. Write project (store)
5. Connect LON-controller with the field bus LON and the supply
voltage
6. Plug in the e2i-modules
7. Teach in the e2i-modules
8. Commission the node by means of an application download
(NXE, APB) and load it with values of the LNS-database (node
online)
9. After initialization, the system is ready for operation. "

-из этого я так и не понял чтоже надо сделать чтоб панель заработала.... а так даже ЖК дисплей ничегошеньки не показывает...ни лейбл..ни типа "not configured".....

если создать узел из сети.... тоесть по сервис пину...определить устройство и считать его содержимое, получаю (если стоит фильтровать по ProgramID) то "ProgramID does not correspond/ Service pin ignored", если снять этот флажок, то - "устройство столкнулось с операцией или message error пока его конфигурация was update (Subsystem, NS #4031)"




-------
+ еще непонятно как по железке узнать какой шаблон ей подходит из нижеперчисленных:
the devices are reduced.
4.1.1 Interface 26 NVI / 31 NVO Large 2_0
Name ELKA MidiSys Ftp 26i31o L 2_0
Program-ID 90 00 00 4C 4B 86 04 13
Alias-table entries 20
Input variables 26 (dynamic type)
Output variables 31 (dynamic type)
Parameterization memory 512 kB

4.1.2 Interface 26 NVI / 31 NVO Medium 2_0
Name ELKA MidiSys Ftp 26i31o M 2_0
Program-ID 90 00 00 4C 4B 86 04 14
Alias-table entries 20
Input variables 26 (dynamic type)
Output variables 31 (dynamic type)
Parameterization memory 320 kB

4.1.3 Interface 26 NVI / 31 NVO Small 2_0
Name ELKA MidiSys Ftp 26i31o S 2_0
Program-ID 90 00 00 4C 4B 86 04 15
Alias-table entries 20
Input variables 26 (dynamic type)
Output variables 31 (dynamic type)
Parameterization memory 160 kB

ELKA MidiSys Ftp 26i31o L 2_0.xif
ELKA MidiSys Ftp 26i31o M 2_0.xif
ELKA MidiSys Ftp 26i31o S 2_0.xif
ELKA MidiSys Ftp 34i23o L 2_0.xif
ELKA MidiSys Ftp 34i23o M 2_0.xif
ELKA MidiSys Ftp 34i23o S 2_0.xif

__________________________________________________________

кто-нибудь может подсказать?
shylock
Судя по описанию, демо-версия не даёт возможности загрузить application (т.е. NXE или APB файлы) -- если в устройстве их нет, то оно не заработает.

Можете ли убрать опцию "фильтрация по Program ID" и посмотреть, какой Program ID показывается при нажатии сервис пина?
ggg__ggg
Вообще-то, на сайте есть плагины этих этих устройств. Не знаю, как с NL (не работал), с LonMaker все просто. Инсталируете плагин как обычный софт в Винде, он потом имеент клавишу "Register" , регистрирует его в LonMaker. Далее все просто. Подгрузка .nxe нужна только тогда, когда коплер "глючит" (панель вставляется в coupler). Можно, конечно. вытащить все из этого coupler и так его подключить в сеть.
Vasiliy
Года 2 назад мучал сие творение, проблем особых не было, правда использовал LonMaker.
s60
Цитата(Vasiliy @ 13.10.2008, 17:03) [snapback]302059[/snapback]
Года 2 назад мучал сие творение, проблем особых не было, правда использовал LonMaker.

а по описанной проблеме что-нибудь?
Glory
to s60:
Вобщем-то, процедура, описанная Вами верная. Проблем быть не должно. С такими панелями работаем давно и одну уже успели запороть. Правда, работали только с LM 3.1.
Если кратко, то в LM это выглядит следующим образом:
1. вытаскиваете девайс, template указываете в зависимости от количества необходимых переменных для входа и выхода, а small/medium/large - это объём Вашего приложения. Мне всегда medium хватало. Только галку Commision НЕ СТАВИТЕ!
2. запускаете плагин, конфигурите, делаете write project;
3. ставите мордочку и делаете т.н. обучение, в мануале прописано как;
4. и только после всего этого делаете Commision;

На экране панели ничего не появится до того, как Вы её закомисите.

Если всё же панельку запороли, то для восстановления делаете следующий финт ушами: сбрасываете коплер (на коплере кнопочка внизу слева, процедура описана в Troubleshooting), потом зашиваете APB-файл и Configuration Properties по Default. Частенько помогало.
s60
Цитата(Glory @ 20.10.2008, 10:44) [snapback]304938[/snapback]
to s60:
Вобщем-то, процедура, описанная Вами верная. Проблем быть не должно. С такими панелями работаем давно и одну уже успели запороть. Правда, работали только с LM 3.1.
Если кратко, то в LM это выглядит следующим образом:
1. вытаскиваете девайс, template указываете в зависимости от количества необходимых переменных для входа и выхода, а small/medium/large - это объём Вашего приложения. Мне всегда medium хватало. Только галку Commision НЕ СТАВИТЕ!
2. запускаете плагин, конфигурите, делаете write project;
3. ставите мордочку и делаете т.н. обучение, в мануале прописано как;
4. и только после всего этого делаете Commision;

На экране панели ничего не появится до того, как Вы её закомисите.

Если всё же панельку запороли, то для восстановления делаете следующий финт ушами: сбрасываете коплер (на коплере кнопочка внизу слева, процедура описана в Troubleshooting), потом зашиваете APB-файл и Configuration Properties по Default. Частенько помогало.

1. вытаскиваете девайс - откуда? из коробки? девайс - это коплер или коплер+панелька_Gira ?
2. как узнать размер моего приложения? можно указать любой тэмплейт ?
3. в плагине write делает в LNS базу , а не в устройство... кстати не сказали ничего про подключение - питание сразу....в какой момент подключить LON сеть?
4. мануал непонял. Написан в стиле "перед использованием девайса его надо сконфигурить. после конфигурения девайс можно использовать"...если б понял с мануала так не былоб этой темы smile.gif запутанно все... у меня iLON100 и Gesytec EMC4 без всяки танцев с бубном из сети прочитались..... плагин EMC4 еще тот фрукт.... тож непонятно кто где и кто чей...
если не трудно , в двух словах, в чем заключается обучение?
а загрузить в устройство нельзя - ограничение NL220 demo. А LonMaker demo работать так и не хочет....то сетевой интерфейс не может открыть....то 30 дней кончились (30 дней за 1 час..ну ну..) и так по кругу переустановок...
Glory
Доброго дня!
1. вытаскиваете, значит перетягиваете на рабочий лист Visio LonMaker... smile.gif Я пользуюсь именно им. Не работал с NL220.
2. размер Вы указывали сами в первом посте:

4.1.1 Interface 26 NVI / 31 NVO Large 2_0
Name ELKA MidiSys Ftp 26i31o L 2_0
Program-ID 90 00 00 4C 4B 86 04 13
Alias-table entries 20
Input variables 26 (dynamic type)
Output variables 31 (dynamic type)
Parameterization memory 512 kB

4.1.2 Interface 26 NVI / 31 NVO Medium 2_0
Name ELKA MidiSys Ftp 26i31o M 2_0
Program-ID 90 00 00 4C 4B 86 04 14
Alias-table entries 20
Input variables 26 (dynamic type)
Output variables 31 (dynamic type)
Parameterization memory 320 kB

4.1.3 Interface 26 NVI / 31 NVO Small 2_0
Name ELKA MidiSys Ftp 26i31o S 2_0
Program-ID 90 00 00 4C 4B 86 04 15
Alias-table entries 20
Input variables 26 (dynamic type)
Output variables 31 (dynamic type)
Parameterization memory 160 kB

Можете указать любой для начала. Я так понимаю, что чем меньше используемый объём памяти, тем быстрее должно работать приложение.

3. всё верно, сначала прошивка ложится в LNS, а потом, дабы она залилась в контроллер, делаете Commision сразу заливаете .APB файл. Если попытаетесь его закомисить сразу при подключении, без готового .APB, то возможны проблемы, это из опыта.

4. по поводу обучения приведу цитату из письма техподдержки ELKA:

"After loading the firmware the state-led on the RC10 will be off. Now you can put the SmartSensor on the RC10 ULF and wait for reset (1 minute). After the reset the SmartSensor will be scanned. If the SmartSensor is teached in the led-ring around the rotary-knob will be permanent on. If the ring is still blinking please push the button on the rotary-knob to teach in."

Читать выделенное жирным! Питание подключайте когда хотите, но, естественно, до процедуры Commision. Если NL220 не позволяет загрузить устройство, то увидеть работающее приложение невозможно, только на эмулятолре панели в самом плагине. smile.gif

Кстати, русифицировать её приходится вручную... biggrin.gif
s60
Цитата(Glory @ 22.10.2008, 11:52) [snapback]305932[/snapback]
Доброго дня!

3. всё верно, сначала прошивка ложится в LNS, а потом, дабы она залилась в контроллер, делаете Commision сразу заливаете .APB файл. Если попытаетесь его закомисить сразу при подключении, без готового .APB, то возможны проблемы, это из опыта.



Кстати, русифицировать её приходится вручную... biggrin.gif

а файл .APB - что за файл? откуда берется? для чего нужен?

по русификации - там есть таблица символов, редактировать предлагает по пиксельно - а как делаете вы? нашли нормальный способ? или так и рисуете по точкам символы?
Glory
.APB файл - "firmware image file for network management tools, such as the LonMaker Integration tool. Applies to both 3120 and 3150 Smart Transceivers". Т.е. собственно файл приложения.

Да ручками рисовали по пикселям...
s60
Цитата(Glory @ 23.10.2008, 15:25) [snapback]306573[/snapback]
Да ручками рисовали по пикселям...

а нормального способа править не искали? у производителя не запрашивали? или проще было руками нарисовать?
Glory
Да проще было руками нарисовать один раз.