Дано:
1) NL220 бесплатная demo версия с ограничениями:
-------------------------
If you use NL220 without an valid hardware key (dongle) then NL220 will work in demonstration (evaluation) mode.
In this mode :
You can create only one project, named DEMO.
You cannot delete a project.
The project can contain only four devices including the local interface.
You cannot remove an application device.
You cannot uninstall an application device.
You cannot download a program to an application device.
Project backup/restore is not available.
------------------------
2) room-panel ELKA RC10 ULF Type: RCP 7334 ULF rw с дизайном Gira (картинка прилагается)
в мануале ELKA-MidiSysFTP_TD_EN.pdf на стр.475 п.7.7 сказано:
"7.7 Commissioning of the LON-controllers with e2i-
interface
In the following we give a step-by-step instruction for an optimal
proceeding for commissioning of an e2i-system under consideration
of the download times.
1. Register the MidiSys-PlugIn in the LON-project
2. Draw up the node in the LON-network by means of one of the
device templates created (small, medium, large)
3. Configure the node by means of the MidiSys-PlugIn (node offline)
4. Write project (store)
5. Connect LON-controller with the field bus LON and the supply
voltage
6. Plug in the e2i-modules
7. Teach in the e2i-modules
8. Commission the node by means of an application download
(NXE, APB) and load it with values of the LNS-database (node
online)
9. After initialization, the system is ready for operation. "
-из этого я так и не понял чтоже надо сделать чтоб панель заработала.... а так даже ЖК дисплей ничегошеньки не показывает...ни лейбл..ни типа "not configured".....
если создать узел из сети.... тоесть по сервис пину...определить устройство и считать его содержимое, получаю (если стоит фильтровать по ProgramID) то "ProgramID does not correspond/ Service pin ignored", если снять этот флажок, то - "устройство столкнулось с операцией или message error пока его конфигурация was update (Subsystem, NS #4031)"
-------
+ еще непонятно как по железке узнать какой шаблон ей подходит из нижеперчисленных:
the devices are reduced.
4.1.1 Interface 26 NVI / 31 NVO Large 2_0
Name ELKA MidiSys Ftp 26i31o L 2_0
Program-ID 90 00 00 4C 4B 86 04 13
Alias-table entries 20
Input variables 26 (dynamic type)
Output variables 31 (dynamic type)
Parameterization memory 512 kB
4.1.2 Interface 26 NVI / 31 NVO Medium 2_0
Name ELKA MidiSys Ftp 26i31o M 2_0
Program-ID 90 00 00 4C 4B 86 04 14
Alias-table entries 20
Input variables 26 (dynamic type)
Output variables 31 (dynamic type)
Parameterization memory 320 kB
4.1.3 Interface 26 NVI / 31 NVO Small 2_0
Name ELKA MidiSys Ftp 26i31o S 2_0
Program-ID 90 00 00 4C 4B 86 04 15
Alias-table entries 20
Input variables 26 (dynamic type)
Output variables 31 (dynamic type)
Parameterization memory 160 kB
ELKA MidiSys Ftp 26i31o L 2_0.xif
ELKA MidiSys Ftp 26i31o M 2_0.xif
ELKA MidiSys Ftp 26i31o S 2_0.xif
ELKA MidiSys Ftp 34i23o L 2_0.xif
ELKA MidiSys Ftp 34i23o M 2_0.xif
ELKA MidiSys Ftp 34i23o S 2_0.xif
__________________________________________________________
кто-нибудь может подсказать?